主頁 > 裝修問答 > 暖氣打壓掉幾個壓屬于正常

暖氣打壓掉幾個壓屬于正常

時間:2024-10-24 02:44:34 瀏覽量:

1、試壓半小時,掉0.05mpa為合格;試壓24小時,只要不超過一個壓力都是正常的。

2、打壓時,主要是因管道內的空氣過多,在保壓期間管道空氣自然就會排放,壓力有所下降。一般情況下如壓力是8-10的話,在15分鐘之后就會下降,但由于管材和溫度等因素的影響,從而會穩定在一定數值上。

正確地暖打壓方式

1、正確地暖打壓流程。通過分水器逐漸注水,同時排出管道內空氣,充滿水后,檢查水密性,使用手動壓力泵逐漸升壓,升壓到標準試驗力后,停壓,穩壓1h,檢查壓力表看壓力有沒有掉,分析是否漏水,穩壓一小時后,補壓到標準試驗壓力值,15分鐘內的壓力降不高于0.05Mpa無滲漏合格。地面采暖系統沒有調試,切勿運行使用。調試工作應是施工單位在工程使用單位配合下開展。

2、正確地暖打壓步驟。地暖打壓要清洗加熱管同時檢查鋪設固定與否,打壓時水是經分水器注入,注水速度需緩慢還要排出加熱管內氣體。系統充滿水后先查看各環路密封性,搬動打壓機逐漸升壓,當壓力提升到工作壓力時,穩壓分鐘,再次查看各環路有沒有滲漏,無誤后查看壓力表,10分鐘內壓力表壓力降壓小于0.03MPa為合格。

3、正確地暖打壓驗收。氣壓測試一般使用空氣壓縮機,與水壓一樣也是利用分水器緩慢加壓往內灌氣,當環路氣體充滿時檢測管道密封性,當空氣壓縮機壓力提升到標準要求壓力時,穩壓5分鐘,檢查壓力表,55分鐘內壓力表降壓小于0.05MPa為合格,壓力測試完泄壓放出水,記錄歸檔相應打壓情況。在打壓測試中出現壓力不正?;虻魤簢乐氐葐栴},地暖施工人員要盡快排出解決故障。

正常地暖壓力標準

1、用水壓泵把地暖系統內充滿水,逐漸升壓至0.6Mpa或系統工作壓力1.5倍,在升壓時實時觀察是否發生異常問題。

2、穩壓觀察一小時后無滲漏,還需持續觀察15分鐘,壓力降小于0.03Mpa為合格。打壓后首次通暖緩慢升溫,控制水溫在25-30℃范圍內工作20小時,之后24小時內就能讓水溫升至正常范圍。