主頁 > 裝修問答 > 疏散指示燈型號規格

疏散指示燈型號規格

時間:2024-10-23 15:35:30 瀏覽量:

疏散指示燈型號規格主要有359*149*23mm、355*145*23mm、360*145*25mm、238*266*45mm等,但因并沒有國標,因而各品牌的產品可能會不一樣。

輸入電壓:AC220V

充電時間:<24小時

光源:LED超亮半導體發光管

應急功率:6w

電池型號及類別:1.2V800mAh鎳鎘電池

表面亮度:>20cd/平方米

應急時間:≥90分鐘

應急轉換時間:≤1sec

額定光通量:1.2lm

圖案光亮度:最大120cd/平方米,最小15cd/平方米

使用環境溫度:-10—50攝氏度

消防疏散指示燈安裝規范是怎樣的?

1、安全出口標志燈和應急疏散指示燈的電壓應該為消防負荷,不應設置漏電保護裝置;因為如果設置了漏電保護裝置,供電電源會隨時因為其他因素的影響,而造成自動跳閘的現象,無法滿足應急指示燈具的使用要求。

2、疏散應急照明燈宜設在墻面上或頂棚上。安全出口標志宜設在出口的頂部;疏散走道的指示標志宜設在疏散走道及其轉角處距地面1.00m以下的墻面上。

3、標志燈在頂部安裝時,不宜吸頂安裝,宜安裝在頂棚下20cm的位置,底邊距地面距離應在2.2m至2.5m之間。所以不要超過2.5m,在頂棚下大于20cm就可以了。

4、除二類居住建筑外,高層建筑的疏散走道和安全出口處應設燈光疏散指示標志。

5、疏散應急照明燈宜設在墻面上或頂棚上。安全出口標志燈宜設在出口的頂部(多見安裝于門框上邊緣部位);疏散走道的指示標志宜設在疏散走道及其轉角處距地面1.00m以下的墻面上(所指的是壁裝或暗裝消防應急疏散指示燈)。走道疏散標志燈的間距不應大于20m。

6、應急照明燈和燈光疏散指示標志,應設玻璃或其它不燃燒材料制作的保護罩。

7、應急照明和疏散指示標志燈,可采用蓄電池作備用電源,且連續供電時間不應少于20min;高度超過100m的高層建筑連續供電時間不應少于30min。

疏散指示燈的安裝位置

根據《高層民用建筑設計防火規范》GB 50045—95(2005年版)《關于疏散指示標志的規定》第9.2.4條款:疏散應急照明燈宜設在墻面上或頂棚上。安全出口標志宜設在出口的頂部;疏散走道的指示標志宜設在疏散走道及其轉角處距地面1.00m以下的墻面上。