主頁 > 裝修問答 > 橋架支架間距規范要求

橋架支架間距規范要求

時間:2024-10-23 01:39:19 瀏覽量:

規范一:電纜橋架內纜線水平鋪砌時,在纜線的首、尾、拐彎及每相隔3至5m處進行穩固。

規范二:橋架水平鋪設時,支撐間距通常為1.5至3m,垂直鋪設時,固定在房屋建筑構體上的間距宜小于2m。

規范三:兩組電纜橋架在同一的高度平行面鋪砌時,此中間距不小于0.6m。規范四:橋架與用電設施交越時,間距不小于0.5m。

橋架支架間距規范要求

1、電纜橋架宜高出地表2.2m之上,橋架頂部距頂棚或其他阻礙物不可小于0.3m,橋架寬不可小于0.1m,橋架內橫剖面的填充率不可超出50%。

2、電纜橋架內纜線豎直鋪砌時,在纜線的上方和每相隔1.5m處應穩固在橋架的支撐架上,水平鋪砌時,在纜線的首、尾、拐彎及每相隔3~5m處進行穩固。在裝修吊頂內布置時,槽蓋啟用面應保持著80mm的豎直凈空,線槽截面利用率不可超出范圍50%。

3、放到線槽的纜線可不綁扎,槽體內纜線應直順,不交叉重合,纜線不可外溢線槽,轉彎處應綁扎穩固。垂直于槽敷設纜線應每相隔1.5m穩固在纜線支撐架上。

4、在水平、垂直于橋架和垂直于槽中鋪砌線時,應對纜線進行綁扎。綁扎距離不能超出1.5m,扣距離應均勻,松緊度適當。橋架水平鋪設時,支撐間距通常為1.5~3m,垂直鋪設時固定在房屋建筑構體上的間距宜小于2m。

5、橋架支支點,如立柱、托臂或者非標準支、構架的間距、安裝方法、型號規格、設計標高,可統一在平面上目錄詳細說明,也可按段注明用不一樣的剖面圖、單線圖或大樣圖表示。

6、電纜橋架宜高出地表2.2m之上,橋架頂部距頂棚或其他阻礙物不可小于0.3m,橋架寬不可小于0.1m,橋架內橫剖面的填充率不可超出50%。電纜橋架內纜線豎直鋪砌時,在纜線的上方和每相隔1.5m處應穩固在橋架的支撐架上,水平鋪砌時,在纜線的首、尾、拐彎及每相隔3~5m處進行穩固。

7、橋架與用電設施交越時,間距不小于0.5m。兩組電纜橋架在同一的高度平行面鋪砌時,此中間距不小于0.6m。

以上就是關于橋架支架間距規范要求的全部內容,希望對大家有所幫助。想了解更多相關內容,請繼續關注家核優居。

© 轉乾企業管理-上海店鋪裝修報建公司 版權所有 | 黔ICP備2023009682號

免責聲明:本站內容僅用于學習參考,信息和圖片素材來源于互聯網,如內容侵權與違規,請聯系我們進行刪除,我們將在三個工作日內處理。聯系郵箱:303555158#QQ.COM (把#換成@)