技術交底之后,將進入施工階段,首先就是材料驗收,由裝飾公司代購的各種材料運到現場后,必須由客戶驗收合格,并簽字認可后,方可進行施工。未驗收的材料不得施工,未經驗收擅自施工,造成損失由裝飾公司負責。 整體施工完成后,把施工現場打掃干凈,由施工負責人通知客戶、設計師、工程監理到現場驗收,驗收標準根據北京市建筑裝飾協會編制的《北京市家庭裝飾工程質量驗收規定》驗收合格后,認真填寫合同中的工程驗收單,雙方簽字認可。同時,還要填寫合同中的保修卡,這是在以后客戶要求裝飾公司進行維修的憑證。

驗收標準

驗收除了鑒定裝修整體效果外,主要還是看手工質量是否令人滿意。驗收可以從以下幾個方面進行鑒定:

>>>小衛生間的裝修技巧

一、 衛生器具及管道安裝

1,衛生器具品種、規格、顏色應符合設計、住戶要求,管道、管件等產品質量應符合現行標準。

2,管道安裝應橫平豎直,鋪設牢固,坡度符合要求,開關、龍頭安裝平正,使用靈活方便,明管刷防銹涂料,暗管刷除腐漆。

3,給水管道及附件連接嚴密,經通水試壓無滲漏。

4,排水管道應暢通、無倒坡、無堵塞,無滲漏,地漏篦子應略低于地面。

5,衛生器具安裝平正牢固,外表光潔無損壞。

>>>電路施工工藝流程

二、電氣工程

1,電氣產品材料必須是符合有關標準的合格產品,電氣施工人員應持證上崗。

2,電氣布線宜采用暗管敷設,導線在管內不應有結頭和扭結,禁止將電線直接埋入抹灰層內。

3,“火線進開關,零線進燈頭”,插座接線、面對插座時應符合“左零右火,接地在上”的規定。

4,開關、插座安裝牢固,位置正確,蓋板端正,表面清潔,緊貼墻面,四周無空隙,同一房間開關或插座高度一致。

5,電氣施工完成后,應進行必要的實驗如:電器通電,燈具試亮、開關試控制等。

6,工程竣工時應向住戶提供配線竣工簡圖,標明導線規定暗管走向。

三、吊頂工程

1,吊頂工程所用材料的品種、規格、顏色以及基層構造、固定方法應按設計、住戶要求,并符合現行標準。

2,吊頂工程龍骨不得扭曲、變形,安裝好的吊頂龍骨應牢固可靠,四周水平允許偏差±5毫米。

3,輕型燈具可吊在主龍骨上,重量大于3公斤的燈具或吊扇不得與吊頂龍骨聯結,應另設吊鉤。

4,吊頂罩面板與龍骨應連接緊密,表面應平整,不得有污染、拆裂、缺棱、掉角、錘傷等缺陷,接逢應均勻一致,壓條順直、無翹曲,罩面板與墻面、窗簾盒、燈具等交接處應嚴密。

5,紙面石膏罩面板一般采用9毫米厚,用鍍鋅螺釘固定在龍骨上,釘頭應涂除銹漆。粘貼的罩面板不得有脫層,擱罩的罩面板不得有漏、透、翹現象。

四、門窗、封陽臺工程

1,門窗的品種\規格、開啟方向及安裝位置應按設計、住戶要求,并符合現行標準。

2,門窗及零附件質量均應符合現行標準,鋁合金門窗應選用不銹鋼或鍍鋅零附件。

3,門窗安裝必須牢固,橫平豎直,高低一致,外觀無變形、開焊、斷裂現象??蚺c窗體縫隙應填嵌飽滿密實,表面平整光滑、無裂縫,防腐處理必須符合有關規定要求。

4,門窗扇應開啟靈活,無阻滯和反彈現象。五金配件應齊全,位置正確。

5,門窗安裝后表面應潔凈,大面無劃痕、碰上、銹蝕。涂膜大面平整光滑、厚度均勻、無氣孔。

五、細木制品工程

1,細木制品(窗簾盒、暖氣罩、木護墻、木割斷、包門及門套、窗套、踢腳板、花飾、裝飾線)和固定家具的龍骨、襯板及面料應符合設計、住戶的要求。細木制品所用的木材含水率不得大于12%,其外表用料,不得有死節、蟲眼和裂縫。

2,細木制品與基層必須鑲釘牢固,無松動。襯板與面板必須粘結牢固,不得出現起層、起鼓現象。

3,窗臺板和窗簾盒與基體連接牢固,表面平整,棱角方正,其兩側伸出窗洞以外的長度要一致,同一房間的窗臺板或窗簾盒標高一致。

4,木護墻表面應平整光潔,棱角方正,線條順直,顏色一致,不得出現裂縫開膠現象,與踢腳線連接無縫隙。踢腳板應平直,光潔、接逢嚴密、出墻厚度一致。

5,掛鏡線、頂角線等木裝飾線對接時,宜采用45度加膠坡接,接頭處不得有錯縫、離縫現象。裝飾線要求順直均勻一致,緊貼墻面,交圈收口正確。

6,吊柜、壁柜安裝后應牢固,柜門開啟靈活。

7,細木制品油漆后,應平整光滑、無刷痕,色澤一致,無膠痕。

六、裱糊工程

1,壁紙、墻布的品種、顏色和圖案,應符合設計、住戶的要求,粘接劑應按壁紙和墻布的品種選用。

2,裱糊工程的基體應干燥,表面應平整,不同材質基層的接縫處應粘貼接縫帶。

3,基層膩子應堅實牢固,不起皮和裂縫,裱糊前基層宜刷清漆作封閉處理。

4,壁紙、墻布必須表貼牢固,表面色澤一致,不得有氣泡、空鼓、裂縫、翹邊、皺折、斑污和膠痕。各幅拼接橫平豎直,距5米正式不顯拼縫。

5,陰陽腳垂直,棱角分明,陰角處搭接順光,陽角處無接縫??纯?/p>

七、飾面板(磚)工程

1,石材、墻地磚品種、規格、顏色和圖案應符合設計、住戶的要求,飾面板表面不得有劃痕、缺掉角等質量缺陷。不得使用過期和結塊的水泥作膠結材。

2 ,石材、墻地磚施工前應對其規格、顏色進行檢查,墻地磚盡量減少非整磚,且使用部位適宜,有突出物時應按規定進行套割。

3,石材鋪貼應平整牢固、接縫平直、無歪斜、無污積和漿痕,表面潔凈,顏色協調。

4,墻地磚鋪貼應平整牢固、圖案清晰、無污積和漿痕,表面色澤基本一致,接縫均勻、板塊無裂紋、掉角和缺棱,局部空鼓不得超總數的5%。

5,廚房、衛生間的地面防水四周與墻接觸處,應向上翻起,高出地面不少于250毫米。地面面層流水坡向地漏,不倒流泛水、不積水,24小時蓄水實驗無滲漏。

6,木質樓地面的材質、構造以及拼花圖案應符合設計、住戶的要求,木材的含水率應不大于12%。

7,條形木地板的鋪設方向,可征求用戶的意見,一般走廊、過道宜順行走方向鋪設,室內房間,宜順著光線鋪訂。木地板與墻之間應留10毫米的縫隙,并用踢腳板封蓋。

8,木質板面層必須鋪釘牢固無松動,粘貼牢固無空鼓,表面刨平磨光,無明刨痕、戧茬和毛刺等缺陷。

9,木板面層,板間隙基本嚴密,接頭位置錯開;拼花木板面層接縫對齊,粘、釘嚴密。無裂紋、翹曲,表面潔凈無明顯色差。

10,木質踢腳線接縫嚴密,表面光滑,高度出墻厚度一致。